Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТоже из разряда "канальный кондиционер - приточная установка" в одном из казанских ресторанов!.
На мой взгляд нарушено всё, на что только может упасть взгляд:
1. Канальный кондиционер на улице работает "на тепло" в зимний период года;
2. Самодельная наружная решетка (в воздуховоде сделали прорези и загнули - жалюзи получились) имеет слишком маленькое живое сечение;
3. Тепловая изоляция смонтирована наполовину, а вытяжка из горячего цеха - выпадет конденсат и зимой замерзнет;
4. В первый раз вижу опорную раму под оборудованием из траверс, предназначенных для крепления воздуховодов;
5. Напора канального кондиционера не хватает чтобы продавить приточную систему (но это на фото уже не видно

);
6. Гибкий воздуховод напрочь сжат двумя прямоугольными воздуховодами (ограничен ими сверху и снизу);
7. Качество монтажа тоже оставляет желать лучшего.